Найдено 3 результата
- Вс июл 24, 2016 04:48
- Форум: Южные электрические сети
- Тема: Ограничение мощности и точка подключения
- Ответы: 4
- Просмотры: 11304
Re: Ограничение мощности и точка подключения
Спасибо за ответ! По первому вопросы понятно. Касательно более толстого провода - он необходим для обеспечения работы автомата, бОльшего чем 25А, чтобы при потенциальном КЗ отключился автомат, а не выгорел провод. Я 15 лет занимаюсь электроникой, но не понимаю, каким образом более низкое сопротивлен...
- Чт июл 21, 2016 17:12
- Форум: Южные электрические сети
- Тема: Ограничение мощности и точка подключения
- Ответы: 4
- Просмотры: 11304
Re: Ограничение мощности и точка подключения
Спасибо за ответ! 1. По поводу места размещения электросчетчика и окошка за пределы участка - не могли бы Вы указать, в каких документах или законах содержатся такие требования? Не решит ли этот вопрос установка счетчика с модемом? 2. На тему перекоса фаз и ограничения мощности 5.5кВт на фазу - я пр...
- Пн июл 18, 2016 17:54
- Форум: Южные электрические сети
- Тема: Ограничение мощности и точка подключения
- Ответы: 4
- Просмотры: 11304
Ограничение мощности и точка подключения
Добрый день! Мне выдали ТУ на 15кВт, из которого следует: - точка подключения - на столбе, но моя ответственность в пределах участка, и щит учета - на границе участка - вводной автомат - на 25А 1. Непонятно, кто и как будет подключать СИП-кабель на столб. Сам я, по понятным причинам, этого сделать н...