Найдено 3 результата
- Ср авг 17, 2016 14:46
- Форум: Северные электрические сети
- Тема: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8
- Ответы: 4
- Просмотры: 14375
Re: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8
Благодарю за ответ, замечания учтены, схема подключения исправлена, заявка на вызов инспектора оформлена в ЛК.
- Ср авг 10, 2016 09:56
- Форум: Северные электрические сети
- Тема: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8
- Ответы: 4
- Просмотры: 14375
Re: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8
Добрый день. согласно ПУЭ-7 п. 1.7.102 "Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлен...
- Пн авг 08, 2016 11:46
- Форум: Северные электрические сети
- Тема: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8
- Ответы: 4
- Просмотры: 14375
за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8
Добрый день. заявил на осмотр ТУ, первично согласовали дату 13.07, однако - Осмотр Ваших ЭПУ 13.07.2016 был сорван форс-мажором, если вы настаиваете на осмотре в выходной день, дату будет возможно определить только после составления графика дежурств августа 2016 г. , но при этом сотрудниками ООО Мос...