Найдено 42 результата

Эксперт_ЮЭС
Чт авг 03, 2017 13:40
Форум: Южные электрические сети
Тема: СНТ Орехово
Ответы: 1
Просмотры: 29531

Re: СНТ Орехово

Добрый день!
Для ответа на Ваш вопрос, просим указать точный адрес СНТ "Орехово"
Эксперт_ЮЭС
Чт июл 13, 2017 12:01
Форум: Южные электрические сети
Тема: Вопрос по счетчику
Ответы: 5
Просмотры: 34605

Re: Вопрос по счетчику

Добрый день! В соответствии с Вашими техническими условиями максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет: 15 кВт, уровень напряжения: 0,4кВ. Следовательно Вам необходимо установить трехфазный прибор учета, который может работать в однотарифном либо в двухтарифном режим...
Эксперт_ЮЭС
Чт июл 13, 2017 11:25
Форум: Южные электрические сети
Тема: Проблема с согласованием
Ответы: 3
Просмотры: 31396

Re: Проблема с согласованием

Добрый день! ПАО «МОЭСК» разрабатывает технические условия, являющиеся неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, основываясь на действующих нормах законодательства в области электроэнергетики, учитывая оптимальный способ технологического прис...
Эксперт_ЮЭС
Ср июл 12, 2017 17:45
Форум: Южные электрические сети
Тема: Шкаф на столбе или не трубостойке
Ответы: 1
Просмотры: 28830

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добрый день! Щит учета возможно установить, как на опоре так и на отдельной трубостойке. Ознакомиться с типовыми решениями монтажа вы можете ознакомиться на сайте Компании перейдя по ссылке http://utp.moesk.ru/docs/information-materials. Контур заземления необходимо выполнить в соответствии с требов...
Эксперт_ЮЭС
Вт июн 27, 2017 18:11
Форум: Южные электрические сети
Тема: Необходимость установки ПКУ у субабонента (СНТ)
Ответы: 2
Просмотры: 30086

Re: Необходимость установки ПКУ у субабонента (СНТ)

Добрый день!
Рассмотрев Ваше обращение сообщаем о возможности повторно обратиться с заявкой на согласование проекта электроснабжения.
Требования по установке ПКУ в отношении вашей электроустановки применяться не будут.
Эксперт_ЮЭС
Вт июн 27, 2017 16:49
Форум: Южные электрические сети
Тема: Проблема с согласованием
Ответы: 3
Просмотры: 31396

Re: Проблема с согласованием

Добрый день! Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что заявка, направляемая заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер...
Эксперт_ЮЭС
Ср июн 21, 2017 12:40
Форум: Южные электрические сети
Тема: переоформление акта о ТП
Ответы: 3
Просмотры: 31688

Re: переоформление акта о ТП

Добрый день! В соответствии с п.76 Правил технологического присоединения (утв. постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004г.), в случае обращения заявителя с заявкой на переоформление документов о ТП, и указания в ранее выданных таких документах величина мощности указана в мегавольт-амперах,...
Эксперт_ЮЭС
Ср июн 21, 2017 11:20
Форум: Южные электрические сети
Тема: проблема программы "ноль визитов".
Ответы: 1
Просмотры: 28794

Re: проблема программы "ноль визитов".

Добрый день! Запрос информации по Вашей заявки в части предоставления необходимых документов и сведений является правомерным и полностью соответствует требованиям законодательства в области технологического присоединения, которые были изменены постановлением правительства № 557 от 11.05.2017г. 19.06...
Эксперт_ЮЭС
Пт июн 09, 2017 17:13
Форум: Южные электрические сети
Тема: Переход на прямые договора
Ответы: 2
Просмотры: 29885

Re: Переход на прямые договора

Добрый день! По данному вопросу вы можете обратиться в ПАО "МОЭСК" воспользовавшись нашими консультационными услугами в соответствии с утвержденным прейскурантом дополнительных услуг, размещенным на сайте Компании (код услуги 2.704). Для расчета необходимых параметров, в обращении необходи...
Эксперт_ЮЭС
Чт июн 08, 2017 17:43
Форум: Южные электрические сети
Тема: Нарушение подачи непрерывной электроэнергии третьим лицом
Ответы: 1
Просмотры: 28548

Re: Нарушение подачи непрерывной электроэнергии третьим лицом

Добрый день! Обслуживание и поддержание в соответствующем техническом состоянии объектов электросетевого хозяйства должно осуществляться собственником, указанных объектов за свой счет. В Вашем случае собственником данного имущества является ДНП "Холмагорье", соответственно бремя содержания...