Найдено 243 результата
- Чт май 19, 2016 10:30
- Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
- Тема: Увеличение мощности при заключенном договоре ТП и не выполненных ТУ.
- Ответы: 3
- Просмотры: 11597
Re: Увеличение мощности при заключенном договоре ТП и не выполненных ТУ.
Добрый день! Для увеличения мощности входе исполнения договора об осуществлении технологического присоединения Вам необходимо направить в ПАО "МОЭСК" заявку на увеличение мощности. Технические условия будут откорректированы, в случае изменения состава работ со стороны ПАО "МОЭСК"...
- Чт май 19, 2016 09:46
- Форум: Вопросы по выданным ТУ
- Тема: Шкаф на столбе или не трубостойке
- Ответы: 9
- Просмотры: 48414
Re: Шкаф на столбе или не трубостойке
Добрый день! Нет, автоматический выключатель на верху опоры, в отдельном шкафу для защиты отходящей линии устанавливать не нужно. Согласно ПУЭ «Для обеспечения возможности безопасной замены приборов учета прямого включения при их установке в выносных шкафах, должна быть предусмотрена установка автом...
- Чт май 19, 2016 09:08
- Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
- Тема: А света всё ещё нет...совсем
- Ответы: 14
- Просмотры: 21302
Re: А света всё ещё нет...совсем
Добрый день! Повторно информирую, что работы со стороны ПАО "МОЭСК" по строительству ВЛ-0,4 кВ по территории ОПК «Вишенка выполнены в полном объеме. Остальной объем работ (установка двух опор в месте врезки в существующие сети) необходимо осуществить на земельном участке, принадлежащем с/п...
- Вт май 17, 2016 17:11
- Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
- Тема: Кто должен подключать от линии до щита учета
- Ответы: 20
- Просмотры: 97693
Re: Кто должен подключать от линии до щита учета
Добрый день!
Для получения необходимой информации в районе электрических сетей прошу Вас уточнить номер договора ТП, заключенного с ПАО "МОЭСК".
Для получения необходимой информации в районе электрических сетей прошу Вас уточнить номер договора ТП, заключенного с ПАО "МОЭСК".
- Вт май 17, 2016 16:34
- Форум: Вопросы по выданным ТУ
- Тема: Электросчетчик
- Ответы: 54
- Просмотры: 237739
Re: Электросчетчик
Добрый день!
Счетчики электрической энергии статические однофазные типа Меркурий 206 внесены в Государственный реестр средств измерений. Производитель ООО "НПК "Инкотекс", г.Москва .
Счетчики электрической энергии статические однофазные типа Меркурий 206 внесены в Государственный реестр средств измерений. Производитель ООО "НПК "Инкотекс", г.Москва .
- Вт май 17, 2016 15:30
- Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
- Тема: И снова о сроках подключения.
- Ответы: 24
- Просмотры: 47089
Re: И снова о сроках подключения.
Добрый день, друзья! Вот и настало 16 мая. А вот обещанного света так и не настало... Больше того, на моей улице в середине между опорами не натянуты провода. Их там просто нет. Вот так - одними обещаниями и заверениями ПАО МОЭСК выполняет свои обязательства. Уважаемые господа Модератор и Эксперт, ...
- Пт май 13, 2016 14:16
- Форум: Вопросы по выданным ТУ
- Тема: Шкаф на столбе или не трубостойке
- Ответы: 9
- Просмотры: 48414
Re: Шкаф на столбе или не трубостойке
Добрый день! Согласно выданным Вам техническим условиям точка присоединения объекта располагается на вновь устанавливаемой ПАО "МОЭСК" опоре ВЛ-0,4 кВ фид. 1, отходящей от 1-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 1467. Вы самостоятельно устанавливаете прибор учета электроэнергии на границе бал...
- Чт май 12, 2016 11:33
- Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
- Тема: И снова о сроках подключения.
- Ответы: 24
- Просмотры: 47089
Re: И снова о сроках подключения.
Добрый день!
По информации, предоставленной из района электрических сетей подключение Вашего объекта состоится 13 мая 2016 года.
Касательно опоры линии электропередачи информирую, что опора располагается вне накатанной части дорожного полотна и не препятствует поезду транспорта.
По информации, предоставленной из района электрических сетей подключение Вашего объекта состоится 13 мая 2016 года.
Касательно опоры линии электропередачи информирую, что опора располагается вне накатанной части дорожного полотна и не препятствует поезду транспорта.
- Чт май 12, 2016 10:34
- Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
- Тема: Кто должен подключать от линии до щита учета
- Ответы: 20
- Просмотры: 97693
Re: Кто должен подключать от линии до щита учета
Добрый день!
Подключение осуществляет ПАО "МОЭСК".
Подключение осуществляет ПАО "МОЭСК".
- Ср май 11, 2016 16:35
- Форум: Вопросы по выданным ТУ
- Тема: шкаф учета
- Ответы: 13
- Просмотры: 77361
Re: шкаф учета
Добрый день!
Типовые решения размещения прибора учета можно посмотреть на сайте ПАО «МОЭСК», пройдя по ссылке приhttp://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/.
Типовые решения размещения прибора учета можно посмотреть на сайте ПАО «МОЭСК», пройдя по ссылке приhttp://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/.