возможно ли подключение участка СНТ от 2 трансформаторов?

Добавлено: Пн апр 03, 2017 18:57
Андрей75
Добрый день! Подскажите, есть ли нормативные ограничивающие документы по возможному количеству подключений электроэнергии на один участок СНТ (ТСН)? Другими словами, возможно ли подключение электроэнергии от двух разных трансформаторов (на одном просто не хватает мощности) на один участок СНТ (ТСН) при условии наличия на каждое подключение своего счетчика для учета?

Re: возможно ли подключение участка СНТ от 2 трансформаторов?

Добавлено: Ср апр 12, 2017 11:20
Модератор
Добрый день!
Согласно действующему законодательству, процедура технологического присоединения носит однократный характер.
Если технологическое присоединение земельного участка выполняется по 3 категории надежности и установленная мощность трансформатора не может обеспечить максимальную мощность энергопринимающего устройства, необходима реконструкция или строительство новой трансформаторной подстанции.

С Уважением, ПАО "МОЭСК"