Исходить нужно уже из существующего присоединения, не имеет значения однофазное или трехфазное, при этом номиналы автоматов должны соответствовать выделенной мощности.
Общие требования к счетчику:
Счетчик должен быть исправным , должны отсутствовать внешние механические повреждения, должна быть в наличии пломба/оттиск завода изготовителя, счетчик должен иметь действующее свидетельство о поверке и /или отметку о первичной поверке счетчика в паспорте завода-изготовителя счетчика.
Требования к счетчику для категории: льготная категория, заявители - граждане до 15 кВт включительно, точка присоединения на отпайке от ВЛ 0,4 (0,22) кВ:
http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedi ... 072014.pdf
Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности не хуже 2,0.
При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений:
- до 15 кВт включительно – однофазный непосредственного включения;
- свыше 5 до 15 кВт включительно – однофазный и трехфазный непосредственного включения.
Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:
- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;
- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик.
Допускается использование многотарифного счетчика, запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.
Все остальные требования к типу и модификации счетчика являются необязательными.
Мероприятия выполняемые заявителем:
Установить на опоре ВЛ-0,4 кВ расчетный счетчик согласно «Типового проектного решения установки электросчетчиков на опоре ВЛ-0,4 кВ с максимальной мощностью присоединения до 50 кВт», с описанием которого можно познакомиться на официальном сайте ОАО «МОЭСК» по адресу:
http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedi ... 072014.pdf
Если присоединение к электрическим сетям максимальной мощностью
присоединяемых энергопринимающих устройств 3 кВт и предусмотрен 3-ех фазный ввод,
то I=P/U*3=3000/3*220=4,54А
Если присоединение к электрическим сетям максимальной мощностью
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 3 кВт и предусмотрен 1-ый фазный ввод,
то I=P/U*3=3000/220=13,64А