объясните мне пожалуйста зачем выдавать технические условия при выполнении которых всё равно нужно переделывать? Они изначально неправильные?
[img]
P70525-123754.jpg
P70525-123754.jpg (97.7 КБ) 30943 просмотра
[/img]
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Место установки трубостойки

Сообщение Модератор »

Уважаемый заявитель!

Согласно выданных Вам технических условий:
1. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):
7.1. 1 точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1924 - 15 кВт.
2. Основной источник питания: ПС №824 110/35/10 кВ Юрьево (ПС 110 кВ Юрьево).
3. Резервный источник питания: Отсутствует.
4. ПАО «МОЭСК» выполнить:
4.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
10.1.1. Отсутствуют.
4.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:
10.2.1. Отсутствуют.

5. Заявителю выполнить:
5.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
11.1.1. Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
5.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.
11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета электроэнергии, размещенной на сайте ПАО ''МОЭСК'' (http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/).
11.4. В случае разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, Заявитель вправе в инициативном порядке представить в филиал(ы) ПАО «МОЭСК» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.

Согласно выданным техническим условиям работ со стороны сетевой организации не предусмотрено.
Для реализации заключенного договора Вам необходимо выполнить п. 11 и предъявить электроустановки объекта к осмотру представителям ПАО «МОЭСК», уведомив об этом сетевую организацию в ближайшем клиентском офисе ПАО «МОЭСК», адреса которых Вы можете найти на официальном сайте ПАО «МОЭСК» http://www.moesk.ru/, либо в единый контактный центр «Светлая линия» ПАО «МОЭСК» 8-800-700-40-70.