Nikolaych
Добрый день.
заявил на осмотр ТУ, первично согласовали дату 13.07, однако
- Осмотр Ваших ЭПУ 13.07.2016 был сорван форс-мажором, если вы настаиваете на осмотре в выходной день, дату будет возможно определить только после составления графика дежурств августа 2016 г. , но при этом сотрудниками ООО МосОблЕИРЦ проведен осмотр и составлен Акт № 274 по состоянию электроснабжения, датирован 16.07,
заявил повторно 29.07, согласовали дату 03.08, пришло смс оповещение, однако отражение в каких-то результатах не последовало и нет какой-либо информации, по телефону общему 8 -800-700-40-70 ссылаются на какой-то акт от 05.07, отсылают к вам. Телефон 8-925-087-66-75 (указанный в качестве контактного в ответе на заявку) не отвечает, сообщений в личном кабинете нет.
Просьба уточнить по состоянию - что с заявкой?

с уважением, Сергей Федоров
89169279385

Re: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8

Добавлено: Вт авг 09, 2016 13:05
Эксперт СЭС
Добрый день.
В ходе проведения осмотра Ваших энергопринимающих устройств 03.08.2016 выявлены замечания: отсутствует повторное заземление (нарушение требований ПУЭ п.1.7.102).
Для реализации заключенного договора Вам необходимо устранить замечания и предъявить электроустановки объекта к осмотру представителям со стороны Сетевой организации.
С этой целью Вы можете обратиться в ближайший клиентский офис ОАО «МОЭСК», адреса которых Вы можете найти на официальном сайте ОАО «МОЭСК» http://www.moesk.ru/, либо в единый контактный центр «Светлая линия» ОАО «МОЭСК» 8-800-700-40-70.

Re: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8

Добавлено: Ср авг 10, 2016 09:56
Nikolaych
Добрый день.
согласно ПУЭ-7 п. 1.7.102 "Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами. Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4."
При этом параллельно моей трубостойке смонтирована вертикально полоса, Материал Сталь черная, Площадь поперечного сечения 100 мм Толщина стенки 4 мм, что вполне соответствует приведенным в таблице данным. Непосредственно к полосе прикреплена жила заземления, другим своим концом прикреплена на болтовое соединение непосредственно на ящике с оборудованием (счетчик, автоматы). фото имеется. прилагаю. Такое исполнение в рамках требований?

Re: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8

Добавлено: Чт авг 11, 2016 15:57
Эксперт СЭС
Добрый день.
Монтаж повторного заземления подробно указан в р. 1.7.100 - 1.7.103, 1.7.119 - 1.7.122 ПУЭ.
Ориентировочная схема направлена Вам личным сообщением на электронную почту.

Re: за разъяснением по состоянию И-1500 942731/103/С8

Добавлено: Ср авг 17, 2016 14:46
Nikolaych
Благодарю за ответ, замечания учтены, схема подключения исправлена, заявка на вызов инспектора оформлена в ЛК.