Добрый день, Уважаемый заявитель!
1.Согласно пп. 1.7.119. ПУЭ - Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей.
2. Согласно пп. 1.5.44. ПУЭ прибор учёта электрической энергии должен обладать классом точности 2.0 и выше. Выбор типа счетчика - на усмотрение заявителя.
Всю необходимую информацию Вы можете посмотреть здесь:
http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/
С Уважением, ПАО "МОЭСК"