Отключение элэнергии в КП Гринвич Солнечногорский район МО

Модераторы: Модератор, Эксперт_Отключения, Эксперт_Отключения2

Ответить
Евгений Вадимович
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2016 17:35

Отключение элэнергии в КП Гринвич Солнечногорский район МО

Сообщение Евгений Вадимович »

Уважаемые господа!
Я благодарю Вас за очень точную адресацию ответа: по поводу обращения в управляющую компанию, только не понимаю причём тут управляющая компания в КП Гринвич, отключения идут в результате внешних факторов, которые регулируют Солнечногорские сети МО. И мне казалось Вы должны были обозначить проблему перед ними. А отписаться формально это легко, но в данном случае наверное не совсем правильно, потому что мы вынуждены будем обращаться к представителям исполнительной власти, а также в вышестоящие организации и приводить в том числе ссылку уже и на ваш ответ. Положение с подачей электроэнергии точнее с её отключением в КП Гринвич складывается не терпимое.
с уважением жители посёлка Гринвич
Эксперт_Отключения2
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:10

Re: Отключение элэнергии в КП Гринвич Солнечногорский район МО

Сообщение Эксперт_Отключения2 »

Добрый день!
В период с 11.11.2016 по 24.11.2016 зафиксировано 5 отключений питающей линии электропередачи (ЛЭП), по которой осуществляется электроснабжение трансформаторной подстанции 2192, питающей КП «Гринвич».
Указанные отключения ЛЭП вызваны:
1. Аномальными погодными условиями (выпадение переохлажденных осадков («ледяной дождь»), интенсивное гололедообразование на деревьях вдоль ЛЭП).
Причиной нарушения электроснабжения явилось падение и приближение (наклон) на недопустимое расстояние деревьев на провода ВЛ под тяжестью гололедно - изморозевых отложений.
2. Проведением в период с 12 по 24 ноября аварийно – восстановительных работ по ликвидации последствий «ледяного дождя».
Причина: риск повторного обрыва восстановленных ЛЭП за счет падения деревьев из глубины леса и нависающих ветвей под силой льда
В соответствии с Постановлением Правительства РФ ширина просеки трасс для ЛЭП 6-10 кВ составляет 10 метров по обе стороны ВЛ. В Московской области средняя высота деревьев достигает 20-25 метров. При падении деревьев такой высоты на провода ВЛ, ширина просеки в 10 метров не позволяет предотвратить повреждения ВЛ.
Отключения:
с 19:04 11.11.2016 до 18:58 12.11.2016 Аварийное отключение питающей ЛЭП (повреждение ЛЭП 10 кВ вследствие аномальных погодных условий («ледяной дождь»).
с 11:17 21.11.2016 до 16:49 21.11.2016 Неотложные работы на питающей ЛЭП (расчистка охранной зоны ЛЭП от угрожающих деревьев, пострадавших во время прохождения «ледяного дождя»)
с 11:27 22.11.2016 до 16:15 22.11.2016 Неотложные работы на питающей ЛЭП (расчистка охранной зоны ЛЭП от угрожающих деревьев, пострадавших во время прохождения «ледяного дождя»)
с 12:33 23.11.2016 до 16:09 23.11.2016 Неотложные работы на питающей ЛЭП (расчистка охранной зоны ЛЭП от угрожающих деревьев, пострадавших во время прохождения «ледяного дождя»)
с 11:10 24.11.2016 до 16:01 24.11.2016 Неотложные работы на питающей ЛЭП (расчистка охранной зоны ЛЭП от угрожающих деревьев, пострадавших во время прохождения «ледяного дождя»)

Также сообщаем Вам, что ответственным за электрохозяйство трансформаторной подстанции 2192, осуществляющей электроснабжение КП «Гринвич», в нарушение «Правил Технической Эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003г., не предоставил в Солнечногорский РЭС список персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров и переключений.
В связи с этим отсутствует возможность предупреждать абонентов КП «Гринвич» о запланированных плановых отключениях для проведения ремонтных работ, а так же оперативно взаимодействовать в случае возникновения аварийных ситуаций.
В
целях повышения надежности электроснабжения КП «Гринвич» Солнечногорским районом электрических сетей ПАО «МОЭСК» до конца 2016г. запланированы работы по переводу части нагрузки линии электропередачи, от которой запитан КП «Гринвич», на другой питающий центр.
Ответить