Низкое напряжение по нескольким адресам

Модераторы: Модератор, Эксперт_Качество электроэнергии2, Эксперт_Качество электроэнергии

Евгений Николаевич
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 15:09

Низкое напряжение по нескольким адресам

Сообщение Евгений Николаевич » Вс июл 09, 2017 16:04

Л/С 00309-089-16
д. 25, деревня Фофаново, Куликовский с/с, Дмитровский район, Московская обл.
Низкое напряжение по одной из улиц деревни.
В будние дни 170-180 вольт, в выходные падает до 120-130 вольт и уже никакие стабилизаторы не справляются. В холодное время года приходится пользоваться генераторами.
У соседей аналогичная ситуация: бытовая техника выходит из строя, осветительные приборы тусклые.
Убедительная просьба устранить неисправности.

Эксперт_Качество электроэнергии2
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн авг 31, 2015 17:38

Re: Низкое напряжение по нескольким адресам

Сообщение Эксперт_Качество электроэнергии2 » Пн июл 10, 2017 09:00

Евгений Николаевич писал(а):Л/С 00309-089-16
д. 25, деревня Фофаново, Куликовский с/с, Дмитровский район, Московская обл.
Низкое напряжение по одной из улиц деревни.
В будние дни 170-180 вольт, в выходные падает до 120-130 вольт и уже никакие стабилизаторы не справляются. В холодное время года приходится пользоваться генераторами.
У соседей аналогичная ситуация: бытовая техника выходит из строя, осветительные приборы тусклые.
Убедительная просьба устранить неисправности.

Добрый день, спасибо за Ваше обращение!
По фактам, указанным в Вашем сообщении, будет проведена проверка. О результатах и принятых мерах сообщим Вам в срок до 01.08.2017

Модератор
Сообщения: 334
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Низкое напряжение по нескольким адресам

Сообщение Модератор » Ср авг 02, 2017 09:00

Уважаемый Евгений Николаевич!

На Ваше обращение о низком напряжения по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Фофаново, д. 25 сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется по ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции МТП-951.
По результатам проведенного инструментального обследования запланированы работы по замене провода в сети 0,4 кВ от МТП-951 на провод большего сечения.
Срок завершения работ – IV квартал 2017г.

С Уважением, ПАО "МОЭСК"