В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2

Орлов Иван
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2016 18:24

В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Орлов Иван »

Здравствуйте! Подключаем АДНП к электричеству, в поселок будут заводить ЛЭП 10кВт, будут ли обременения на участки?
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Вам необходимо уточнить свой вопрос и указать адрес расположения объекта, а также номер договора ТП, заключенного с ПАО "МОЭСК".
Орлов Иван
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2016 18:24

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Орлов Иван »

Добрый день! Уточняю вопрос! В поселок собираются заводить лэп 10кВт при подключении АДНП, какая охранная зона у лэп 10кВт? Будет ли у участка часть обременения из-за охранной зоны? Адрес : Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, с.п. Васильевское, вблизи д. Соснино, номер договора #С8-16-302С-3220(916298). Спасибо
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).
Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.
Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов.
Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений.
• 2 м - для ВЛ ниже 1кВ,
• 10 м - для ВЛ 1-20 кВ
• 15 м - для ВЛ 35 кВ
То есть в Вашем случае охранная зона составит 10 м.
Орлов Иван
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2016 18:24

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Орлов Иван »

Т.е. если ВЛ будет стоять рядом с забором, то 10м участка будет в обременении? И там нельзя ничего строить и сажать?
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Эксперт_ТП3 »

По информации, полученной из района электрических сетей в зоне расположения Вашего объекта охранная зона составляет 5 м с каждой стороны. Сейчас проходит согласование проекта. Есть вероятность изменения проекта в части замены воздушных линий электропередач на линии в кабельном исполнении.
Орлов Иван
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2016 18:24

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Орлов Иван »

Подскажите, а чем отличаются воздушные линии электропередач от кабельных? Что это даст? Какие "+" и "-"?
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Воздушная линия электропередачи (ВЛ) — устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путепроводам).
Кабельная линия электропередачи (КЛ) —называется линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.Кабельные линии делят по условиям прохождения
•Подземные
•По сооружениям
•Подводные
То есть в Вашем случае линия электропередачи в кабельном исполнении будет проходить под землей.
Орлов Иван
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вс апр 17, 2016 18:24

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Орлов Иван »

Так же 10кВт будут под землёй? Охранная зона есть для кабельной линии, которая будет под землей?
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Охранная зона для кабельных линий, проходящих под землей составляет 1 м в каждую сторону.
Ответить