Маркировка СИП

Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2

Starley22
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 22, 2016 11:02

Маркировка СИП

Сообщение Starley22 » Пт апр 22, 2016 11:10

Добрый день. Приехал инспектор для опломбировка щита учета. В щит заведено 3 фазы и ноль. Инспектор отказался опломбировать ссылаясь на неправильную маркировку СИП. Синий кабель заведен на нулевую шину а черный на фазу. Правиле ли отказ в пломбировке?

Эксперт_ТП3
Сообщения: 241
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Маркировка СИП

Сообщение Эксперт_ТП3 » Пт апр 22, 2016 11:28

Добрый день!
Уточните пожалуйста место расположения объекта и номер договора ТП, заключенного с ПАО "МОЭСК".

Константин83
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт апр 28, 2016 09:28

Re: Маркировка СИП

Сообщение Константин83 » Чт апр 28, 2016 10:06

все верно что отказали, черный провод без обозначения ноль!
все цветные это фазы

Модератор
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Маркировка СИП

Сообщение Модератор » Пн сен 11, 2017 16:02

Добрый день, для более точного ответа, укажите, пожалуйста, номер заявки.

С Уважением, ПАО "МОЭСК"


Вернуться в «О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость