переподключение с 380В на 10кВ

Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2

Ответить
aleks773
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 17, 2017 11:57

переподключение с 380В на 10кВ

Сообщение aleks773 »

Предприятие имеет выделенную максимальную мощность 450 кВА, подключено к сети 380В промзоны. Каков порядок действий для подключения к сетям МОЭСК по напряжению 10 кВ с постройкой своей ТП без увеличения мощности.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: переподключение с 380В на 10кВ

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Вам необходимо направить в ПАО "МОЭСК" заявку на изменение точки присоединения энергопринимающих устройств вашего объекта к электрической сети, не влекущее пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения.
В заявке необходимо указать сведения и приложить документы, предусмотренные Правилами технологического присоединения, утвержденными ПП РФ от 24.12.04 № 861:
б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить (изменить точку присоединения) к электрическим сетям сетевой организации;
в) место нахождения заявителя;
г) имеющаяся максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединенных к сети трансформаторов;
д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;
е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств;
ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;
з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);
з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями пункта 14(2) Правил;
и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);
к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.
aleks773
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 17, 2017 11:57

Re: переподключение с 380В на 10кВ

Сообщение aleks773 »

Спасибо за быстрый и полный ответ!
Ответить