Добрый день.
Согласно п.6 договора о присоединении (а так же п 16.3 правил ТП): сетевая организация осуществляет мероприятия по присоединению до границ участка заявителя, а заявитель в пределах границ участка согласно п. 8 договора, т.е. граница балансовой принадлежности - граница земельного участка.
Установить узел учета (с автоматом и счетчиком согласно п 11.1.1 ТУ) непосредственно в забор не предоставляется возможным.
Скажите, где необходимо смонтировать трубостойку с узлом учета, в пределах участка или за пределами участка?
И приблизительно (допустимо) на каком расстоянии от забора?
Спасибо.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Место установки трубостойки

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Правила ТП предписывают размещение точки присоединения не далее 25 метров от границы участка. С учетом того, что к прибору учета должен быть обеспечен беспрепятственный доступ сотрудников сетевой и энергосбытовой компаний целесообразно разместить трубостойку с внешней стороны ограждения Вашего участка.
Андрей Юрьевич
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2016 12:29

Re: Место установки трубостойки

Сообщение Андрей Юрьевич »

Спасибо за скорый ответ.
Ещё вопрос по высоте трубостойки.От трубостойки до дома будет СИП, во дворе будет стоянка для авто и проход (тропинка), можно сделать трубостойку высотой 3.5 метра?
Согласно 2.4.55 ПУЭ При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
Спасибо.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Место установки трубостойки

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
С типовыми проектными решениями размещения прибора учета на трубостойке можно ознакомиться на сайте ПАО "МОЭСК", пройдя по ссылке
http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedi ... 072014.pdf (стр. 27).
Согласно типовым решениям высота трубостойки составляет 2,75 м и СИП с трубостойки возвращается на опору 0,4 кВ, и лишь затем в дом.
В случае Вашего желания осуществить монтаж провода сразу в дом, Вам необходимо самостоятельно подготовить проектное решение, которое может предусматривать иную длину трубостойки.