Re: Электросчетчик

Сообщение Модератор » Пт май 12, 2017 14:43

Добрый день, уважаемый заявитель!

Информацию, касающуюся приборов учета электрической энергии, Вы можете посмотреть здесь:
http://utp.moesk.ru/uploads/refinery/moesk_files/moesk_file/resource/181/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8__%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

С Уважением, ПАО "МОЭСК"

Megadeath
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 19:15

Re: Электросчетчик

Сообщение Megadeath » Пн июн 12, 2017 19:27

Добрый день, подскажите есть трехфазный счетчик выпущенный в 2015 году, интервал поверки по паспорту 10 лет, могу ли я установить его или согласно ПУЭ 1.5.13 необходимо делать дополнительную поверку?

Модератор
Сообщения: 335
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Электросчетчик

Сообщение Модератор » Чт июн 15, 2017 15:41

Добрый день, уважаемый заявитель!

Общие требования к счетчику:
Счетчик должен быть исправным , должны отсутствовать внешние механические повреждения, должна быть в наличии пломба/оттиск завода изготовителя, счетчик должен иметь действующее свидетельство о поверке и /или отметку о первичной поверке счетчика в паспорте завода-изготовителя счетчика.

Требования к счетчику для категории: льготная категория, заявители - граждане до 15 кВт включительно, точка присоединения на отпайке от ВЛ 0,4 (0,22) кВ:

http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/doc/Pril_2_17072014.pdf

Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности не хуже 2,0.
При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений:
- до 15 кВт включительно – однофазный непосредственного включения;
- свыше 5 до 15 кВт включительно – однофазный и трехфазный непосредственного включения.

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:
- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;
- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик.
Допускается использование многотарифного счетчика, запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

Все остальные требования к типу и модификации счетчика являются необязательными.

Мероприятия выполняемые заявителем:
Установить на опоре ВЛ-0,4 кВ расчетный счетчик согласно «Типового проектного решения установки электросчетчиков на опоре ВЛ-0,4 кВ с максимальной мощностью присоединения до 50 кВт», с описанием которого можно познакомиться на официальном сайте ОАО «МОЭСК» по адресу: http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/doc/Pril_3_17072014.pdf