Здравствуйте, хочу уточнить по ТУ И-16-00-929922/102/С8, участок находится рядом с опорой ВЛ-0,4 кВ, возможно ли щит учёта установить на опоре или необходимо устанавливать щит учета на трубостойку?

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Пт май 13, 2016 14:16
Эксперт_ТП3
Добрый день!
Согласно выданным Вам техническим условиям точка присоединения объекта располагается на вновь устанавливаемой ПАО "МОЭСК" опоре ВЛ-0,4 кВ фид. 1, отходящей от 1-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 1467. Вы самостоятельно устанавливаете прибор учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности Ваших энергопринимающих устройств и ПАО «МОЭСК», а также в иных местах, определяемых с соблюдением установленных законодательством РФ требований к местам установки приборов учета. При условии обеспечения беспрепятственного доступа к прибору сотрудникам сетевой и энергосбытовой компаний.По Вашему желанию прибор учета может быть размещен и на трубостойке.
Типовые решения размещения можно посмотреть на сайте ПАО «МОЭСК», пройдя по ссылке приhttp://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/. После выполнения Вами ТУ необходимо сообщить об этом в ПАО «МОЭСК» для согласования даты выезда сотрудника на осмотр Ваших энергопринимающих устройств.
В случае Вашего желания ПАО «МОЭСК» может выполнить работы по техническим условиям с вашей стороны, заключив с Вами договор на дополнительную услугу «под ключ». Заявку на дополнительную услугу для заключения договора «под ключ» можно подать в личном кабинете, пройдя по ссылке http://www.moesk.ru/client/services/dop1/.

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Вт май 17, 2016 23:53
Александр55555
Спасибо за ответ. Можно ещё вопрос, перед прибором учёта необходимо установить аппарат защиты, обеспечивающий контроль величины максимальной мощности под пломбировку, необходимо ли устанавливать автоматический выключатель на верху опоры, в отдельном шкафу для защиты отходящей линии?

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Чт май 19, 2016 09:46
Эксперт_ТП3
Добрый день!

Нет, автоматический выключатель на верху опоры, в отдельном шкафу для защиты отходящей линии устанавливать не нужно.
Согласно ПУЭ «Для обеспечения возможности безопасной замены приборов учета прямого включения при их установке в выносных шкафах, должна быть предусмотрена установка автоматических выключателей типа «ВА». Перед прибором учета в шкафу должен быть установлен автоматический выключатель для аварийного отключения, а также контроля величины потребляемой максимальной мощности.

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Чт сен 29, 2016 21:17
logica
Здравствуйте!

Прошу проконсультировать:
в проекте договора о точке присоединения:
Точка (и) присоединения указана (ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается (ются) на расстоянии не далее 25 метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.
IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

В технических условиях:
11.1.1. Построить необходимое количество ЛЭП-0,38 кВ от точки присоединения до ВРУ- 0,38 кВ энергопринимающих устройств. Выполнить монтаж приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.
Собственно, вопросы:
Правильно ли понимаю, мне необходимо установить щит на столбе, который расположен на расстоянии 25 метров от участка, а так же построить необходимые дополнительные опоры (трубостойки?), до ВРУ? Почему я должен проводить работы за предклами участка?
В настоящий момент на участке нет капитальных строений, только вагончик, и до него от границы участка не менее 40 метров. Там же предполагается пятно застройки.

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Вт окт 04, 2016 11:28
Модератор
Добрый день, укажите, пожалуйста, номер заявки.

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Вт окт 04, 2016 19:53
logica
номер заявки И-16-00-974453/102/С8

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Чт окт 06, 2016 16:37
Модератор
Добрый день, работы по строительству электросетевого хозяйства до границ Вашего участка осуществляет ПАО «МОЭСК».
Приемное устройство с прибором учета электроэнергии, необходимо смонтировать на отдельно стоящей трубостойке, расположенной на границе Вашего земельного участка.

С Уважением, ПАО "МОЭСК"

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Чт янв 19, 2017 13:57
vika534
Добрый день! Сегодня 19.01.17 был назначен день осмотра щита учета, осматривающий инспектор сообщил что щит учета должен быть установлен только на трубостойке высотой 6м (1,5 метра в земле), установка на опоре ВЛ не допускается (иначе, с его слов, мы должны оплачивать аренду столба). Разъясните пожалуйста прав ли инспектор??
И какая должна быть максимальная мощность вводного автоматического выключателя 3P (3-х клавишный)?
№ И-16-00-912788/102/З8, договор МЖ-16-302-3920(912788).

Re: Шкаф на столбе или не трубостойке

Добавлено: Пт янв 20, 2017 16:54
Модератор
vika534 писал(а):Добрый день! Сегодня 19.01.17 был назначен день осмотра щита учета, осматривающий инспектор сообщил что щит учета должен быть установлен только на трубостойке высотой 6м (1,5 метра в земле), установка на опоре ВЛ не допускается (иначе, с его слов, мы должны оплачивать аренду столба). Разъясните пожалуйста прав ли инспектор??
И какая должна быть максимальная мощность вводного автоматического выключателя 3P (3-х клавишный)?
№ И-16-00-912788/102/З8, договор МЖ-16-302-3920(912788).
Добрый день, Алексей Александрович!
Вы вправе установить приёмное устройство как на опоре линии электропередачи ПАО «МОЭСК», так и на отдельной трубостойке. Действительно, размещение приёмного устройства на опорах линий электропередачи нашей компании является платной услугой. Со стоимостью аренды опоры, а также требованиями по монтажу средств учёта на трубостойке, Вы можете ознакомиться на сайте www.moesk.ru на портале «дополнительные услуги».
В соответствии с п.7.1.25 «Правил устройств электроустановок» (седьмое издание, утверждены Приказом Минэнерго РФ, 08.07.2002г, №204) далее - Правила, на вводе питающей линии в ВРУ требуется устанавливать автоматический выключатель. Данный выключатель, согласно Правилам, рассматривается как аппарат защиты и управления. Также, в соответствии с требованиями п.3.1.4. Правил, токи уставок автоматического выключателя, во всех случаях, следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприёмников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Ввиду вышеизложенного, токи уставок автоматического выключателя должны соответствовать разрешённой электрической мощности. Для электроприёмников с разрешённой потребляемой мощностью 15кВт, согласно требованиям Правил, следует выбирать аппарат защиты и управления с током уставок не более 25А.