Страница 1 из 1

Мощность присоединения

Добавлено: Чт окт 15, 2015 19:58
Maxim
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, я в заявке указывал о техническом присоединении до 15 КВт. Мне выдали ТУ с указанием установить автомат номиналом в 25А. Получается что мне выделили всего 5,5 КВт. Как мне увеличить мощность хотя бы до 10 КВт?

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Пт окт 16, 2015 11:39
Эксперт_ТП3
Maxim писал(а):Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, я в заявке указывал о техническом присоединении до 15 КВт. Мне выдали ТУ с указанием установить автомат номиналом в 25А. Получается что мне выделили всего 5,5 КВт. Как мне увеличить мощность хотя бы до 10 КВт?
Здравствуйте.
Если у Вас в ТУ на присоединение к электрическим сетям в п. 3 указано, что максимальная мощность
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт и предусмотрен 3-ех фазный ввод,
то Р = 3*U*I=3*220*25=16,5 кВт
Если у Вас в ТУ на присоединение к электрическим сетям в п. 3 указано, что максимальная мощность
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 5 кВт и предусмотрен 1-ый фазный ввод,
то Р = U*I=220*25=5,5 кВт

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Пт окт 16, 2015 21:30
Maxim
В пункте 3. указана мощность присоединения 15 КВт.
На столбе идет 380 в.
Я могу купить 3-х фазный счётчик и завезти себе 380 вольт?
В ТУ нигде не нашел слов однофазный или трёх фазный ввод.

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Вт окт 20, 2015 17:25
Модератор
Класс напряжения электрических сетей, к которым необходимо осуществить технологическое присоединение, указывается заявителем в заявке на технологическое присоединение. Технические условия готовятся в соответствии с данными, указанными в заявке. В ТУ указан класс напряжения электрических сетей в точке присоединения. Если класс напряжения соответствует величине 0,38 кВ, необходима установка трехфазного ввода, если класс напряжения в точке присоединения 0,22 кВ – ввод должен быть однофазным.

Мощность присоединения

Добавлено: Ср янв 27, 2016 03:45
Victorei
мощность конечно тоже хотелось бы увеличить, вопрос в том какой подводящий кабель подтянут к дому-корпусу, если все мы увеличим мощность в 3 раза с 4,5 до 15 кВт не сгорит ли он в часы пиковой нагрузки ?

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Пт янв 29, 2016 16:53
Эксперт_ТП3
Расчетная сила тока зависит не от характеристик проводов, а только от той мощности, которая указана в заявке на ТП
Если указано 15 квт, значит и сила тока равна 25,35 А. Это при использовании cos f.
Если же учесть , что 15 кВт- это активная мощность, а не полная мощность, то есть cos f =1, тогда I= 15000/ ( 380*1,783)=22,81 А
То есть при максимальной мощности 15 кВт Автомат должен быть установлен на 25 А.

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Ср апр 06, 2016 23:41
Denisio
Добрый день!
Подскажите, при покупке участка мне сказали что в стоимость участка входит электричество 7кВт и 3 фазы, собственником сетей и мощностей является частное лицо.
Вопрос, могу ли я как член ДНП не пользоваться этим, а заключить прямой договор с МОЭСК на 15кВт, установить ШУ по ТУ с вводным автоматом на 25А?

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:26
Эксперт_ТП3
Добрый день!
Ответ на ваш вопрос есть в ветке нашего форума: "Индивидуальное абонентские обслуживание в мосэнергосбыт" - viewtopic.php?f=11&t=25

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Вс май 22, 2016 10:46
kristina
Добрый день! Номер договора и ТУ Ю8-16-302-7210(935294). Подскажите, есть ли возможность установки однофазного ввода, или по моим ТУ необходим трехфазный ввод. Если будет установлен трехфазный ввод подойдет ли один из следующих счетчиков: Меркурий 231 АT, МЕРКУРИЙ 230 ART. С уважением, Кристина.

Re: Мощность присоединения

Добавлено: Пн май 23, 2016 16:13
Эксперт_ТП3
Добрый день!
По выданным Вам ТУ на 15 кВт должен быть трехфазный ввод.
Указанные Вами электросчетчики подойдут. Цена счётчика Меркурий 231 АT-011 ниже.