шкаф учета

Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2

Tatyana
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт дек 24, 2015 13:19

Re: шкаф учета

Сообщение Tatyana »

1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения. 1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения: основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установка барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения.
Защита от прямого прикосновения должна быть обеспечена: ограждениями и оболочками или изоляцией , соответствующей минимальному испытательному напряжению, требуемому для первичной цепи.
В моём случае напряжение - 0,4 кВ, т.е. достаточно изоляции, а что касается ограждений ( в конкретном случае- фальш-панель), они не должны опломбироваться. Визуальный осмотр (1.7.140 Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний...) еще никто не отменял, тем более, что электроустановка находится в запираемом ящике.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: шкаф учета

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Повторно информирую, что в ближайшее время сотрудник района электрических сетей свяжется с Вами для осуществления повторного осмотра.
vikids
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт май 05, 2016 19:35

Re: шкаф учета

Сообщение vikids »

Здравствуйте!Скажите пожалуйста, можно в место кабеля СИП 4*16 для подключения шкафа учета на ВЛ использовать кабель ВВГ 4*16,а так же обязательно ЩУ и ПВХ трубу для кабеля на опоре ВЛ выносить на 150-200 мм ?У соседей ЩУ прикреплен на ВЛ вплотную,а так же ПВХ.Не хочется переделывать и вызывать инспектора повторно.На сайте в документах у вас надо выносить ЩУ и ПВХ,но тогда как же приняли у соседей ЩУ?Почетав форум, такое ощущение что у каждого инспектора свое собственое ПУЭ.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: шкаф учета

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Типовые решения размещения прибора учета можно посмотреть на сайте ПАО «МОЭСК», пройдя по ссылке приhttp://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/.
Ответить