Гид по технологическому присоединению

Модератор: Модератор

Ответить
Верунчик
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2016 12:14

Гид по технологическому присоединению

Сообщение Верунчик »

Номер заявки С-16-00-901780/102
И выявленные замечания -
Высота трубостойки менее 2,5 м, нет ГЗШ, нет заземления ГЗШ, не смонтирован СИП провод на опору
Хотелось бы все-таки понять по каким таким нормативным документам с меня это требуют.
Егор Север
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2016 01:14

Re: Гид по технологическому присоединению

Сообщение Егор Север »

Добрый день!
На сколько я понял, изучив документы ( первичное, Дмитровский район, до 15 кВТ, без строений, менее 5 метров до столба):
1. Проект электроснабжения не нужен, при строении в 3 этажа и на одну семью.
2. ШУ требуется ставить на отдельной трубостойке, а не на столбе ВЛ (иначе необходим договор аренды столба)
3. ШУ желательно с IP не менее 54 и двойной дверкой.
4. Все оборудование и расходники за счет заявителя.
5. Монтаж и установка ШУ и трубостойки осуществляет заявитель.
5. Ответственность за оборудование несет заявитель, так как ШУ установлен на границе ЗУ.
6. Организация по факту осуществляет ТОЛЬКО отпайку от основной линии.

При этом, не совсем ясны моменты:
1. Заземление ГЗШ ? (характеристики и условия)
2. Желательные модели счетчиков ( цифра или механические)?

Заранее благодарен за ответ.
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Гид по технологическому присоединению

Сообщение Модератор »

Добрый день, Уважаемый заявитель!
1.Согласно пп. 1.7.119. ПУЭ - Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей.
2. Согласно пп. 1.5.44. ПУЭ прибор учёта электрической энергии должен обладать классом точности 2.0 и выше. Выбор типа счетчика - на усмотрение заявителя.

Всю необходимую информацию Вы можете посмотреть здесь: http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/

С Уважением, ПАО "МОЭСК"
Ответить