Страница 1 из 1

Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Чт апр 15, 2021 00:38
Александр555
Добрый день!
Ранее в теме "В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?"
https://forum.moesk.ru/viewtopic.php?f=5&t=1111&hilit=%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
говорилось, что для воздушных ЛЭП 10 кв охранная зона (ОЗ) составляет 10м.
Это 10м вправо и 10м влево?
После уточнения, о какой конкретно линии идет речь, уважаемый Модератор Эксперт_ТП3 написал, что по этой конкретной линии ОЗ составляет по 5м в каждую сторону.
Скажите, пожалуйста, это означает, что для двух ВЛ с одинаковым напряжением в 10 кВ размер ОЗ может различаться и определяется индивидуально?
Если да, то по каким критериям и как устанавливается этот размер?
Спасибо!

Re: Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Чт апр 15, 2021 08:46
Модератор
Александр555 писал(а): Чт апр 15, 2021 00:38 Добрый день!
Ранее в теме "В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?"
https://forum.moesk.ru/viewtopic.php?f=5&t=1111&hilit=%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
говорилось, что для воздушных ЛЭП 10 кв охранная зона (ОЗ) составляет 10м.
Это 10м вправо и 10м влево?
После уточнения, о какой конкретно линии идет речь, уважаемый Модератор Эксперт_ТП3 написал, что по этой конкретной линии ОЗ составляет по 5м в каждую сторону.
Скажите, пожалуйста, это означает, что для двух ВЛ с одинаковым напряжением в 10 кВ размер ОЗ может различаться и определяется индивидуально?
Если да, то по каким критериям и как устанавливается этот размер?
Спасибо!
Добрый день!
Для предоставления ответа просим Вас указать полный адрес объекта(регион, область, район, населенный пункт, улица).

Re: Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Пт апр 16, 2021 02:11
Александр555
Московская область, Истринский район.

Согласно выписки из ЕГРН Охранная зона имеет следующие реквизиты:
Реестровый (учетный) номер:
50:08-6.102,
дата присвоения 2015-05-18.
Индивидуальное обозначение: вид: Зона с особыми условиями использования территории; наименование зоны (территории) по документу:
Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: ПС №683 фидер Румянцево; тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; номер 1.
Спасибо.

Re: Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Пт апр 16, 2021 14:51
Александр555
Уважаемый Модератор, этих данных достаточно?
Буду признателен за ответ по ОЗ в ближайшее время.
А то поговорить с кем-либо из технических специалистов по телефону колл-центра совершенно невозможно - пытался много раз.
Спасибо!

Re: Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Вт апр 20, 2021 16:01
Модератор
Александр555 писал(а): Чт апр 15, 2021 00:38 Добрый день!
Ранее в теме "В поселок заводят 10кВт, будет ли обременение на участке?"
https://forum.moesk.ru/viewtopic.php?f=5&t=1111&hilit=%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
говорилось, что для воздушных ЛЭП 10 кв охранная зона (ОЗ) составляет 10м.
Это 10м вправо и 10м влево?
После уточнения, о какой конкретно линии идет речь, уважаемый Модератор Эксперт_ТП3 написал, что по этой конкретной линии ОЗ составляет по 5м в каждую сторону.
Скажите, пожалуйста, это означает, что для двух ВЛ с одинаковым напряжением в 10 кВ размер ОЗ может различаться и определяется индивидуально?
Если да, то по каким критериям и как устанавливается этот размер?
Спасибо!

Добрый день!
В ответ на Ваше обращение сообщаю. Охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион».

Re: Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Ср апр 21, 2021 00:44
Александр555
Добрый день!
Спасибо за Ваш ответ!
А возможно попросить Вас посмотреть конкретно по интересующей ЛЭП (данные привел выше), какова будет ОЗ?
Провода изолированные (или самонесущие), но почему-то окружение говорит про 10м, а не 5м.

Год назад Родственница купила участок с домом в СНТ. Дом не был зарегистрирован.
Перед сделкой Продавец сделал межевание участка. По итогам межевания,согласно выписки из ЕГРН обременений в виде ОЗ не возникло.
Через некоторое время после покупки стали регистрировать дом.
Дом был построен предыдущим собственником около 25-30 лет назад. Тогда ЛЭП была еще на деревянных столбах.
Как писал выше, охранная зона 50:08-6.102, дата присвоения 2015-05-18, ЛЭП 10 кВ.
Кадастровый инженер сделал замеры для составления технического плана на дом и сообщил, что совсем небольшая часть дома пересекается с ОЗ ЛЭП, проходящей вдоль нашего СНТ в другое СНТ.
Он приостановил процесс и предложил согласовать вопрос с Россетями.
В колл-центре Россетей меня направляют в территориальный сервисный центр подать заявление на согласование. То есть куда идти понимание есть.
Подскажите, пожалуйста, какова практика рассмотрения подобных вопросов?
Какие критерии принятия решений?
Спасибо!

Re: Охранная зона. Пересечение со строением.

Добавлено: Чт апр 22, 2021 12:14
Модератор
Александр555 писал(а): Ср апр 21, 2021 00:44 Добрый день!
Спасибо за Ваш ответ!
А возможно попросить Вас посмотреть конкретно по интересующей ЛЭП (данные привел выше), какова будет ОЗ?
Провода изолированные (или самонесущие), но почему-то окружение говорит про 10м, а не 5м.

Год назад Родственница купила участок с домом в СНТ. Дом не был зарегистрирован.
Перед сделкой Продавец сделал межевание участка. По итогам межевания,согласно выписки из ЕГРН обременений в виде ОЗ не возникло.
Через некоторое время после покупки стали регистрировать дом.
Дом был построен предыдущим собственником около 25-30 лет назад. Тогда ЛЭП была еще на деревянных столбах.
Как писал выше, охранная зона 50:08-6.102, дата присвоения 2015-05-18, ЛЭП 10 кВ.
Кадастровый инженер сделал замеры для составления технического плана на дом и сообщил, что совсем небольшая часть дома пересекается с ОЗ ЛЭП, проходящей вдоль нашего СНТ в другое СНТ.
Он приостановил процесс и предложил согласовать вопрос с Россетями.
В колл-центре Россетей меня направляют в территориальный сервисный центр подать заявление на согласование. То есть куда идти понимание есть.
Подскажите, пожалуйста, какова практика рассмотрения подобных вопросов?
Какие критерии принятия решений?
Спасибо!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение, сообщаю. Согласование размещения объектов недвижимости проводится в соответствии с установленными Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160.

Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион».