Найдено 243 результата

Эксперт_ТП3
Пт окт 16, 2015 11:39
Форум: Вопросы по выданным ТУ
Тема: Мощность присоединения
Ответы: 9
Просмотры: 38506

Re: Мощность присоединения

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, я в заявке указывал о техническом присоединении до 15 КВт. Мне выдали ТУ с указанием установить автомат номиналом в 25А. Получается что мне выделили всего 5,5 КВт. Как мне увеличить мощность хотя бы до 10 КВт? Здравствуйте. Если у Вас в ТУ на присоединение к эле...
Эксперт_ТП3
Чт окт 15, 2015 15:42
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: Гид по технологическому присоединению
Ответы: 120
Просмотры: 300998

Re: Как узнать, возможно ли подведение электричества к земельному участку

Здравствуйте. :) Я планирую приобрести земельный участок. Продает фирма просто кусок земли - без электричества, воды, газа, забора, дорог... Перед покупкой хочу проверить (есть ли вообще смысл его покупать (цена за сотку мала)) наличие возможности провести на него электричество. Прошу подсказать, г...
Эксперт_ТП3
Ср окт 14, 2015 15:16
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: Постановление правительства №1116 от 29.10.2014
Ответы: 5
Просмотры: 8577

Re: Постановление правительства №1116 от 29.10.2014

Добрый день! Нами заключен договор с МОЭСК на подключение ЗУ на 150квт,получены ТУ, новое строительство.Оплачены два транша( 10% и 30%). В связи с вступившим в силу с 01.10.2015г постановлением правительства №1116 будет ли пересмотрена сумма договора за подключение? Добрый день. Размер платы за тех...
Эксперт_ТП3
Чт окт 08, 2015 15:46
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: Гид по технологическому присоединению
Ответы: 120
Просмотры: 300998

Re: Гид по технологическому присоединению

Добрый день. На данный момент в Компании завершается корректировка всех внутренних нормативных актов под программу «Три шага – Два визита». В ближайшее время, для всех заявителей до 150 кВт включительно срок исполнения обязательств в договоре технологического присоединения будет составлять 73 дня, ...
Эксперт_ТП3
Чт окт 08, 2015 15:21
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: Гид по технологическому присоединению
Ответы: 120
Просмотры: 300998

Re: Гид по технологическому присоединению

Добрый день, подскажите как узнать когда подключат электроэнергию? В личном кабинете указано что можно сообщить о выполнении ТУ. Сообщили 1 сентября, инспектор проверил и сделал замечание. Все исправили и сообщили повторно 21 сентября, прошло 11 рабочих дней. Периодически звоним на СВЕТЛУЮ линию- о...
Эксперт_ТП3
Вт окт 06, 2015 13:47
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: Гид по технологическому присоединению
Ответы: 120
Просмотры: 300998

Re: Гид по технологическому присоединению

Здравствуйте! В феврале 2013 проводил свет в нежилое помещение, т.к. ТП находиться ближе чем 300 метров от помещения, провели за 550 р, по программе. Хотел повысить мощность до 15 кВт в доме, этим летом, обратился в МОЭСК. Сказали, что по этой программе одному собственнику можно обращаться раз в тр...
Эксперт_ТП3
Пн сен 28, 2015 12:15
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: подключения
Ответы: 6
Просмотры: 8423

Re: подключения

Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Согласно п. 8 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, ...
Эксперт_ТП3
Пт сен 25, 2015 15:22
Форум: О процедуре присоединения к электросетям МОЭСК
Тема: подключения
Ответы: 6
Просмотры: 8423

Re: подключения

Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Согласно выданным Вам техническим условиям, точкой присоединения является вновь устанавливаемая опора ВЛ 0,4 кВ, которая строится по техническим условиям Вашего соседа. Основным требованием для договоров технологического присоединения энергопринимающих устройств с м...
Эксперт_ТП3
Пт сен 18, 2015 16:46
Форум: Вопросы по выданным ТУ
Тема: Типовые технические решения
Ответы: 7
Просмотры: 29240

Re: Типовые технические решения

Допустим я установил щит учета на опоре. опора является объектом электросетевого хозяйства моэск. из ПП № 442 следует: п. 145 Если прибор учета, собственником которого является потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке, сетевая организация), установлен и допущен...
Эксперт_ТП3
Пт сен 18, 2015 16:03
Форум: Вопросы по выданным ТУ
Тема: Типовые технические решения
Ответы: 7
Просмотры: 29240

Re: Типовые технические решения

Добрый день. 1. От границы балансовой принадлежности до ВРУ 0,4 кВ жилого дома заявитель самостоятельно выбирает способ прокладки ЛЭП. При этом узел учета, должен монтироваться на границе балансовой принадлежности. 2. Заявитель вправе самостоятельно установить щит учета на опоре. Установка и эксплуа...