д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
Re: Очень низкое напряжение
Добрый день!Elena4640 писал(а): ↑Вт фев 09, 2021 20:38д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
В ответ на Ваше обращение от 10.02.2021 г., по вопросу пониженного уровня напряжения, сообщаем: по адресу: Московская обл, Чехов г, Венюково д электроснабжение по осуществляется от КТП-120.
Для улучшения электроснабжения потребителей д.Венюково филиалом ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия:
- в декабре 2020г выполнена регулировка на шинах 6кВ ПС-382 «Венюково» в сторону увеличения.
- в январе 2021г смонтирована и подключена дополнительная КТП-1628 с целью распределения нагрузок в сети 0,4кВ.
Для подтверждения эффективности проведенных вышеуказанных мероприятий запланирован непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на ВЛ-0,4кВ от КТП-120.
О результатах измерений сообщим в срок до 24 февраля 2021г.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Re: Очень низкое напряжение
Добрый день!Модератор писал(а): ↑Пт фев 12, 2021 15:22Добрый день!Elena4640 писал(а): ↑Вт фев 09, 2021 20:38д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
В ответ на Ваше обращение от 10.02.2021 г., по вопросу пониженного уровня напряжения, сообщаем: по адресу: Московская обл, Чехов г, Венюково д электроснабжение по осуществляется от КТП-120.
Для улучшения электроснабжения потребителей д.Венюково филиалом ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия:
- в декабре 2020г выполнена регулировка на шинах 6кВ ПС-382 «Венюково» в сторону увеличения.
- в январе 2021г смонтирована и подключена дополнительная КТП-1628 с целью распределения нагрузок в сети 0,4кВ.
Для подтверждения эффективности проведенных вышеуказанных мероприятий запланирован непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на ВЛ-0,4кВ от КТП-120.
О результатах измерений сообщим в срок до 24 февраля 2021г.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
В ответ на Ваше обращение по вопросу пониженного уровня напряжения в доме №18 по ул.Шоссейная в д.Венюково г.о.Чехов Московской области сообщаю, что электроснабжение по данному адресу осуществляется по ВЛ-0,4кВ от КТП-120, состоящих состоят на балансе и обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.
Для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул.Шоссейная в феврале 2021г выполнены мероприятия по переводу части нагрузки с ТП-120 на ТП-1086.
Также, запланировано проведение непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на удаленном участке ВЛ-0,4кВ по ул.Шоссейная.
О результатах повторных измерений сообщим в срок до 15 марта 2021г.